- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
汽车库疏散出口及车道数量-规范争议·处置原则!
石峥嵘:建筑防火设计中,当有专项的国家标准时,宜从其规定,实际应用中,应根据颁布实施日期等因素综合确定。
关于汽车疏散出口的设置,《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-2014)与《车库建筑设计规范》(JGJ100-2015)存在一定的矛盾,实际应用中,应综合处置,以较高要求为准。
一、根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》6.0.10要求,当符合下列条件之一时,汽车库、修车库的汽车疏散出口可设置1个:
1 Ⅳ类汽车库;
2 设置双车道汽车疏散出口的Ⅲ类地上汽车库;
3 设置双车道汽车疏散出口、停车数量小于或等于100辆且建筑面积小于4000m²的地下或半地下汽车库;
4 Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类修车库。
二、根据《车库建筑设计规范》4.2.6要求: 机动车库出入口和车道数量应符合表4.2.6的规定,且当车道数量大于等于5且停车当量大于3000辆时,机动车出入口数量应经过交通模拟计算确定。
表4.2.6 机动车库出入口和车道数量
三、规范争议:
从《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》可知,Ⅳ类汽车库只需设置一个汽车疏散出口,没有限定车道数量,也就是说,一个单车道的疏散出口也是符合要求的,Ⅳ类汽车库包括停车数量≤50辆的汽车库。但在《车库建筑设计规范》中,停车数量25至50辆的汽车库需要不少于2个车道,存在一定矛盾。
同样,《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》允许Ⅲ类地上汽车库仅设置一个双车道的汽车疏散出口,Ⅲ类地上汽车库包括停车数量为51至150辆的汽车库,但在《车库建筑设计规范》中,停车数量101至300辆的汽车库需要不少于2个机动车出入口,存在一定矛盾。等等。
四、处置措施:
《车库建筑设计规范》属于专项建筑规范,且颁布实施日期在《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》之后,汽车库出入口、车道数量以及汽车疏散出口设置,应同时满足《车库建筑设计规范》要求。
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
全部评论
最新 / 最热