- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
裙房与高层主体-建筑防火及消防设施一览表!
具体细节解说,请参阅专题:裙房-建筑防火及消防设施要求!

本文为分类简述,具体要求,参见专题:裙房-建筑防火及消防设施要求!
一、耐火等级:
裙房的耐火等级与高层主体一致,不受裙房与高层主体之间的分隔形式影响。
二、防火间距:
在确定裙房与其他建(构)筑物的防火间距时,裙房部分等同于单、多层民用建筑,示例:带裙房的高层建筑,与其他建(构)筑物的防火间距,高层主体按高层建筑确定,裙房按单、多层民用建筑确定。
注:通过裙房连接的建筑物,需将该相邻建筑(塔楼)视为不同的建筑来确定防火间距。在这种情况下,尽管在下部的建筑是一体的,但上部建筑之间的防火间距,仍需按两座不同建筑的要求确定。
三、防火分区:
裙房与高层主体之间的防火分隔形式,影响裙房的防火分区要求。
当裙房与高层主体之间设置了防火墙,且相互间的疏散和灭火设施设置均相对独立时,裙房的防火分区可以按照单、多层建筑的要求确定,否则应与高层建筑主体一致。注:防火墙能否开设门窗洞口,详见文末争议。
四、疏散楼梯的设置形式:
裙房与高层主体之间的防火分隔形式,影响裙房疏散楼梯的设置形式。
1、裙房的疏散楼梯,应采用封闭楼梯间,即使高层主体采用防烟楼梯间,裙房仍可以采用封闭楼梯间。
当裙房和高层主体位于同一防火分区时,属于高层主体的疏散楼梯按高层主体要求确定疏散楼梯形式,裙房部分的疏散楼梯仍可采封闭楼梯间。(注:有观点认为,同一防火分区的疏散楼梯形式应该一致,对于这种观点,应予尊重!)。
2、当裙房与高层主体之间设置防火墙时,裙房的疏散楼梯可按单、多层建筑的要求确定。注:防火墙能否开设门窗洞口,详见文末争议。
五、疏散宽度指标:
当裙房与高层主体之间采用不开设门、窗、洞口的防火墙分隔时,裙房的疏散宽度指标可按单、多层建筑的要求确定。
疏散宽度指标包括每百人的最小疏散净宽度指标,以及疏散门、疏散走道、安全出口、疏散楼梯的净宽度指标等。
六、安全疏散距离:
关于裙房的安全疏散距离,规范没有明确,因此,不管裙房与高层主体之间采取何种分隔形式,均应与高层主体一致。
七、消防设施:
裙房的消防设施设置及要求,按整体建筑规模确定。
八、消防车道:
裙房的消防车道要求,按整体建筑规模确定。
九、救援场地:
高层主体需设置消防车登高操作场地,裙房部分不需设置消防车登高操作场地。
十、消防电梯的设置:
裙房部分可以不设置消防电梯。
特例:设置在裙房的5 层及以上且总建筑面积大于 3000m²的老年人照料设施,需要设置消防电梯。详见:《建筑设计防火规范》7.3.1
十一、建筑主体上部突出部分的投影,不影响裙房和主体分界,见图示:
十二、规范争议:裙房与高层建筑主体之间设置防火墙时,可否设置门、窗、洞口?
裙房与高层建筑主体之间设置防火墙时,裙房的防火分区可按单、多层建筑的要求确定,裙房的疏散楼梯可按单、多层建筑的要求确定。
防火墙仅可开设局部洞口,洞口应采用甲级防火门、窗,不宜采用防火卷帘,当确需采用防火卷帘时,应设置耐火极限不小于3h的防火卷帘,防火卷帘应满足《建规》6.5.3的规定。(注:洞口不宜设置防火卷帘,且很多地方禁止采用防火卷帘,具体应以各地方要求为准)
请注意:仅当裙房与高层建筑主体之间采用不开设门、窗、洞口的防火墙分隔时,裙房的疏散宽度指标才可以按《建筑设计防火规范》有关单、多层建筑的要求确定。也就是说,当裙房与高层建筑主体之间没有设置防火墙分隔,或设置的防火墙上开有设门、窗、洞口时,裙房的疏散宽度指标应按高层建筑主体的要求确定。
裙房的安全疏散距离,规范没有明确,因此,不管裙房与高层主体之间采取何种分隔形式,均应与高层主体一致。
有关裙房的详细解说,参见专题:裙房-建筑防火及消防设施要求!
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
全部评论
最新 / 最热