- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
层高受限的设备层、管道层-消防设施要求
石峥嵘:设备层和管道层均应按相关规范要求设置消防设施,对于对于层高较低的设备层、管道层,应针对不同情况采取措施:
一、需要设置室内消火栓系统的建筑,设备层和管道层均应设置消火栓系统。
1、对于层高小于2.2m的管道层且只敷设管道时可不设消火栓,但宜在管道层的入口处附近设置两个消火栓以备消防队员灭火使用。
2、对于层高较低,无法正常操作消火栓的设备层,可参照第1条要求处置。
二、需要设置自动灭火系统的建筑,设备层和管道层均应设置自动灭火系统。
1、自动灭火系统的选型和设计,应与设备层和管道层的层高和保护对象相适应,根据层高和保护对象采取合适的自动灭火设施。
2、对于层高较低,人员无法正常通行,仅供检修人员进入的设备层、管道层,如确认无可燃物,可不设置自动灭火系统。
三、需要设置火灾自动报警系统的建筑,设备层和管道层均应设置火灾自动报警系统。
1、火灾自动报警系统的选型和设计,应与设备层和管道层的层高和保护对象相适应,根据层高和保护对象采取合适的火灾自动报警系统。
2、对于层高较低,人员无法正常通行,仅供检修人员进入的设备层、管道层,如确认无可燃物,可不设置火灾自动报警系统。
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
全部评论
最新 / 最热