- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
子母式防火门-应用误区,疏散净宽度要求!
一、除管井检修门和住宅的户门外,其他场所不宜采用子母式防火门!
子母式防火门,是一种特殊的双门扇对开门,由一个宽度较小的门扇(子门)与一个宽度较大的门扇(母门)构成。通常情况下,子门通过插销固定,不会安装闭门器,也就是说,这种子门不具备自动关闭的功能。
根据规范要求:除管井检修门和住宅的户门外,防火门应具有自行关闭功能(6.5.1-3)。因此,除管井检修门和住宅的户门外,其他场所均不宜采用子母式防火门。
子母式防火门示例图:
对于疏散通道上的子母式防火门,如仅母门安装闭门器,疏散净宽度只应计入母门开启后的有效净宽度,不应计入子门净宽度。
三、对于子门安装有闭门器的子母式防火门,应复核实际产品与产品检验报告(型式试验)的一致性!
防火门应遵行《防火门》(GB12955-2008)标准,如需要在子门安装闭门器,应注意和产品检验报告(型式试验)一致。如产品检验报告中的子门没有闭门器,则不应在实际产品中临时增加闭门器。
四、对于母门和子门同时安装有闭门器的子母式防火门,须安装顺序器才能保证其有效性。
对于子门和母门均自动关闭的子母式防火门,当设置盖缝板或止口时,需要按顺序关闭,否则可能出现关闭不严的情况,这时需要安装顺序器。(特殊使用部位除外,比如不需要安装闭门器的管井门、住宅户门等)。
注:目前的双扇或多扇防火门,通常都会采用置盖缝板或止口,以增强防火性能,需辅以顺序器才能有效关闭。
五、防火门、闭门器、顺序器等,视频分解:
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
全部评论
最新 / 最热