- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
敞开楼梯间、敞开式外廊对安全疏散距离的影响,安全疏散距离的处置规则及争议!
石峥嵘:本文以公共建筑为例,讲述增减安全疏散距离的原则及计算方式,探讨敞开楼梯间、敞开式外廊对安全疏散距离的影响,解答相关争议:
1、敞开楼梯间设置在敞开式外廊,是否要减少安全疏散距离?
2、全部设置自动喷水灭火系统的建筑物(安全疏散距离可增加25%),敞开式外廊是否也需要设置自动喷水灭火系统?
本文所述条文及示例为公共建筑,住宅建筑应依《建规》5.5.29执行,对应条款可参照本文理解。
《建筑设计防火规范》5.5.17规定了公共建筑内安全疏散距离的相关要求,明确了敞开楼梯间、敞开式外廊以及自动灭火系统等对安全疏散距离的影响。
第一章 基本规则
一、直通疏散走道的房间疏散门至最近敞开楼梯间的直线距离,应按规定减少。
敞开楼梯间是指一面敞开,三面为实体围护结构的疏散楼梯间,在防火上,敞开楼梯间是不安全的,可能成为烟、火向其它楼层蔓延的通道,敞开楼梯间的安全疏散距离应予减少:
直通疏散走道的房间疏散门至最近敞开楼梯间的直线距离,当房间位于两个楼梯间之间时,应按本表的规定减少5m;当房间位于袋形走道两侧或尽端时,应按本表的规定减少2m。
注:本文所述的“本表”是指《建筑设计防火规范》表5.5.17。
二、建筑内开向敞开式外廊的房间疏散门至最近安全出口的直线距离可按规定增加。
敞开式外廊的通风排烟、采光、降温等方面的情况较好,对安全疏散有利,敞开式外廊建筑的疏散距离适当从宽:
建筑内开向敞开式外廊的房间疏散门至最近安全出口的直线距离可按本表的规定增加5m。
三、房间内任一点至房间直通疏散走道的疏散门的直线距离,不应大于本表规定的袋形走道两侧或尽端的疏散门至最近安全出口的直线距离。
四、建筑物内全部设置自动喷水灭火系统时,其安全疏散距离可按本表的规定增加25%。
考虑到设置自动喷水灭火系统的建筑,其安全性能有所提高,因此对这些建筑或场所内的疏散距离作了调整,可按规定增加25%。
注:疏散距离的增加,是针对表中规定值的调整,对于一座全部设置自动喷水灭火系统的建筑,当同时符合《建规》表5.5.17第1款的注1、注2和注3条件时,应先执行注3,将表中规定值增加25%,再分别按注1或注2的要求增减。
比如:一设有敞开式外廊的多层办公楼,当未设置自动喷水灭火系统时,其位于两个安全出口之间的房间疏散门至最近安全出口的疏散距离为40+5=45(m);当设有自动喷水灭火系统时,该疏散距离可为40×(1+25%)+5=55(m)。【错误的计算方式:(40+5)×25%=56.25(m)】
第二章 争议探讨
一、设置在敞开式外廊的敞开楼梯间,是否要减少安全疏散距离?
依前述可知,敞开楼梯间和敞开式外廊的安全疏散距离涉及两个问题:
1、直通疏散走道的房间疏散门至最近敞开楼梯间的直线距离,应按规定减少。
2、建筑内开向敞开式外廊的房间疏散门至最近安全出口的直线距离可按规定增加。
对采用敞开楼梯间的敞开式外廊,由于敞开式外廊的通风排烟、采光、降温等方面的情况较好,不会对敞开楼梯间造成太大影响,因此,应用于敞开式外廊的敞开楼梯间,无需减少疏散距离。
采用敞开楼梯间的敞开式外廊,可参考敞开式外廊的要求增加安全疏散距离,虽然设置了敞开楼梯间,但并不需要减少安全疏散距离。
二、全部设置自动喷水灭火系统的建筑物(安全疏散距离可增加25%),敞开式外廊是否也需要设置自动喷水灭火系统?
敞开式外廊作为疏散走道,不允许有可燃物,且敞开式外廊的通风排烟、采光、降温等方面的情况较好,对于不方便设置自动喷水灭火系统的敞开式外廊(比如受低温影响等),不影响安全疏散距离的增加。
重磅!60万人关注,日浏览量超50万人次的《消防资源网》!隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
全部评论
最新 / 最热