- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
有趣的临界温度!-气体灭火漫谈
石峥嵘:临界温度是能够使物质由气相变为液相的最高温度,通过对临界温度了解,我可以更好的理解气体灭火中的特殊现象,比如:
1、二氧化碳贮存压力仅5.7MPa,为什么要用15MPa的钢瓶?
2、二氧化碳为什么只能采用称重法检测气体泄漏?
3、IG541、1G100、IG55、IG01和内贮压的七氟丙烷系统为什么可以采用测量压力的方法检测气体泄漏?
本文引读:神秘的饱和蒸汽压-气体灭火漫谈!
临界温度是能够使物质由气相变为液相的最高温度,我们可以通过加压的方式使气态物质液化,但每种物质都有一个特定的温度,在这个温度以上,无论多大的压力,气态物质都不可能被液化,这个温度就是临界温度。比如:
一、水的临界温度为374.15℃,在这个温度以上,就只存在气态的水,再大的压强也不可能使水液化,你不可能看见液态的水。
二、氮气、氩气的临界温度都很低(氮气-146.9℃,氩气-122.3℃),在这个温度以上根本不可能液化。IG541灭火剂包括52%的氮气和40%的氩气,只可能是高压气态贮存(20℃贮存压力为15MPa或20MPa),当出现泄露时,贮存压力降低,因此可以通过观察储瓶压力的方式判断灭火剂是否泄露。
注:IG541灭火剂为52%的氮气、40%的氩气、8%的CO2;IG55灭火剂为50%的氮气、50%的氩气;IG100灭火剂为100%的氮气;IG01灭火剂为100%的氩气。
(IG541、IG55、IG100、IG01均为气态贮存)
三、七氟丙烷灭火剂的临界温度高(101.7℃),常温下容易液化,在其工作温度范围内均以液态贮存,当内贮压系统出现泄露时,会导致增压氮气的压力降低,可以通过观察储瓶压力的方式判断灭火剂是否泄露。但是,当外贮压系统的灭火剂泄露时,灭火剂瓶组内的压力始终保持在灭火剂饱和蒸汽压,只能采用液位计或称重的方式来判断是否泄漏。
注1:外贮压系统的灭火剂瓶组无氮气增压,不管怎样泄漏,只要有液态七氟丙烷存在,压力始终会保持在饱和蒸气压,常温下约0.39MPa,因此不能通过观测压力的方式判断外贮压系统的灭火剂瓶组是否泄露。详见:神秘的饱和蒸汽压-气体灭火漫谈!
注2:内贮压系统的启动瓶组和外贮压系统的驱动瓶组(动力瓶组)均采用氮气,依前述可知,可采用压力表检测泄漏。
四、二氧化碳临界温度为31.26℃,这是一个很尴尬的温度值,在这个临界温度以下,二氧化碳以液态存贮,钢瓶内压力为饱和蒸气压,20℃时的贮存压力为5.7 MPa;超过31.26℃以后,贮瓶内的二氧化碳全部变为气态,压力聚然升高,到50℃时,贮瓶内的二氧化碳压力达到了12.4MPa。考虑安全系数以后,就需要15MPa的钢瓶了。
由于二氧化碳在临界温度下的气液转换,导致其无法通过压力表或液位计的方式检测泄露,只能通过称重的方式进行检测。
小贴士:
1、临界温度和临界压力下的状态称为临界状态!
2、临界温度是能够使物质由气相变为液相的最高温度。
3、临界压力是物质处于临界状态时的压力(压强),就是在临界温度时使气体液化所需要的最小压力,液体在临界温度时的饱和蒸汽压就是临界压力。
参考专题:气体灭火系统!(点击进入)
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
全部评论
最新 / 最热