- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
七氟丙烷困境:蒙特利尔议定书-基加利修正案,影响分析
石峥嵘:解读《蒙特利尔议定书-基加利修正案》对七氟丙烷灭火剂的影响,梳理应用现状与替代技术,为行业发展提供参考!
(1)依据《基加利修正案》,2024年始削减七氟丙烷,并将逐步淘汰。但短期内对七氟丙烷的影响有限,不影响设计应用。
(2)实际应用中,应积极响应政策要求,推动七氟丙烷替代品的应用。
(3)超细干粉不能视为七氟丙烷的替代品,不能应用于需要设置气体灭火的场所。
(4)七氟丙烷替代品主要有惰性气体、全氟己酮、细水雾灭火系统。

要点1:七氟丙烷、哈龙(1211、1301)与《蒙特利尔议定书》《基加利修正案》。
(1)《蒙特利尔议定书》与哈龙灭火剂(1211、1301)。
《保护臭氧层维也纳公约》缔结于1985 年,是全球保护臭氧层行动的重要法律基础。《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》(简称《蒙特利尔议定书》)于1987年达成,旨在逐步停止生产和使用消耗臭氧层的化学品。我国于1991年成为议定书缔约方,并于1994年起限制哈龙使用,2005年全面淘汰1211,2010年停止生产1301。
七氟丙烷作为哈龙灭火剂(1211、1301)的替代品(过渡替代),具备清洁高效、储存压力低等优点,在过去的20多年中得以广泛应用,成为市场占比最大的气体灭火剂。
(2)《基加利修正案》与七氟丙烷、六氟丙烷、三氟甲烷。
2016年《蒙特利尔议定书》缔约方达成《基加利修正案》,旨在限控温室气体氢氟碳化物(HFCs,以下简称HFCs)。HFCs是一类人工合成的强效温室气体,涉及汽车空调、家用制冷、工商制冷、消防、泡沫、气雾剂等行业。《基加利修正案》管控18种HFCs,其中包括气体灭火剂七氟丙烷(HFC-227ea)、六氟丙烷(HFC-236fa)和三氟甲烷(HFC-23)。六氟丙烷和三氟甲烷已极少作为灭火剂使用,不在本文缀述。
修正案规定了HFCs削减时间表,包括我国在内的第一组发展中国家应从2024年起将受控用途HFCs生产和使用冻结在基线水平,2029年起HFCs生产和使用不超过基线的90%,2035年起不超过基线的70%,2040年起不超过基线的50%,2045年起不超过基线的20%。由此可知,从2024年开始,七氟丙烷灭火剂将被限额生产。
注:七氟丙烷即FM-200,FM-200最初由美国杜邦公司(DuPont)研发,并以 FM-200 为商品名推广,该商标目前归属杜邦分拆出的化学品公司 Chemours(科慕公司)。
要点2:《蒙特利尔议定书》和《基加利修正案》对气体灭火系统的影响。
《蒙特利尔议定书》已经淘汰了哈龙灭火剂(1211、1301),《基加利修正案》自2024年始削减七氟丙烷,并将其逐步淘汰。
从2024年开始,我国每年发布《年度氢氟碳化物(HFCs)生产配额核发表》,所有生产HFCs的企业,其产能均不得超过生产配额,其中包括七氟丙烷灭火剂。也就是说,所有生产七氟丙烷灭火剂的企业,其年度最高产量是有限定的,且将不断减少,并将于2045年趋于终止。
在目前的气体灭火系统中,七氟丙烷的占有量最大。《基加利修正案》削减七氟丙烷产量,必定对气体灭火系统的选型应用造成影响,加速升级替代。
需要说明的是,对于已经应用的七氟丙烷灭火系统,并不受《基加利修正案》限制,可按相关规定进行维护保养,不影响正常使用。
要点3:短期内,《基加利修正案》对七氟丙烷的影响有限,仍可设计应用。
根据《基加利修正案》的HFCs削减时间表,至2029年,HFCs削减量仅为10%。可以认为,在3至5年内,七氟丙烷应用将不受明显影响。
原则上,七氟丙烷仍可正常设计应用,但是,七氟丙烷被淘汰是必然趋势,实际应用中,应积极响应政策要求,推动七氟丙烷替代品的应用。
要点4:七氟丙烷替代品:惰性气体、全氟己酮、细水雾灭火系统。
七氟丙烷系统的替代系统主要有惰性气体(IG541、IG100等)、全氟己酮和细水雾等灭火系统,分述如下:
(一)惰性气体灭火系统(IG541、IG100等)。
惰性气体灭火剂由氮气、氩气以及二氧化碳中的一种(二氧化碳除外)或几种气体按规定比例混合而成。惰性气体灭火剂又称为IG系列灭火剂,“IG”源自于INERGEN(烟烙尽)。“IG”后面的数字代码,分别代表氮气、氩气、二氧化碳的成份比例。
注:INERGEN(烟烙尽)是由美国 ANSUL 公司研发并注册的灭火剂商标,目前归属 Johnson Controls(江森自控)所有。
1. 灭火机理
窒息灭火。
2. 安全性能
在大部分场所中,惰性气体灭火剂的灭火浓度均不高于有毒性反应浓度,安全性较高,可应用于有人场所。
3. 主要分类
按灭火剂种类,惰性气体灭火剂主要包括IG541、IG01、IG100、IG55等,使用最多的是IG541和IG100。IG541组分与INERGEN(烟烙尽)一致。

4. 应用前景。
惰性气体灭火剂均为大气组分,取自于天然或工业副产物,是一种纯“绿色”的气体灭火剂,是最理想的七氟丙烷替代物。
目前,15MPa等级和20MPa等级的惰性气体灭火系统已趋于成熟,应用前景广阔。
(二)全氟己酮灭火系统。
全氟己酮灭火剂(FK-5-1-12),即Novec 1230。 Novec 1230是由美国 3M 公司开发并注册的商标名称。
全氟己酮在常温常压下为液态,沸点较低(49°C),释放到灭火区域后迅速汽化并灭火,具备洁净高效、环保等优良性能,是呼声较高的七氟丙烷灭火剂替代物。
1. 安全性能
全氟己酮灭火剂的灭火浓度不高于有毒性反应浓度,安全性较高,可应用于有人场所。
2. 应用需知
全氟己酮灭火装置的生产工艺要求较高,在选型应用中,需要关注以下要素:
(1)吸湿腐蚀性。
全氟己酮本身为无腐蚀、高绝缘性、易挥发的液体,但是,全氟己酮与水分接触可发生水解反应,产生酸性物质,可腐蚀金属部件及密封件。实验表明,全氟己酮水解反应后的酸性产物对铁质和铜质等金属材料、部分橡胶和塑料件均有较大的影响。这就对全氟己酮的充装提出了更严格的要求,必须严格控制灭火剂及充装过程中的水分。否则可能腐蚀储瓶内壁和瓶头阀体,导致全氟己酮灭火系统可靠性下降甚至引起安全风险。
(2)雾化设计要求高。
全氟己酮灭火设计浓度低(约4.5%至6%),常温常压下液态,不会像其他气体灭火剂一样自动扩散并渗透,在全淹没系统中,怎样让非常有限的灭火剂迅速雾化并渗透到保护对象内部(比如机柜及电气设备内部空间),这是必须面对的问题。不适当的雾化方式,可能影响灭火效果。
3. 应用前景
全氟己酮不破坏大气臭氧层(ODP=0),全球变暖潜能值低(GWP=1),已被国际认可并广泛使用,可替代七氟丙烷等氢氟碳化物(HFCs)灭火剂。
有观点认为,全氟己酮喷放后与空气中的水份接触会产生酸性产物,可能对精密设备产生不利影响。但实际上,全氟己酮以雾化形式喷放,在空气中迅速挥发,并不会对精密设备造成不利影响。尤其在火灾条件下,火灾生成物的危害将远大于灭火剂影响。
(三)高压细水雾灭火系统。
细水雾灭火系统以水为灭火介质,使用特殊喷嘴、通过高压喷水产生水微粒。按压力范围分类,细水雾灭火系统可分为高压、中压和低压系统。在部分场所中,高压细水雾灭火系统可替代七氟丙烷灭火系统。
细水雾灭火系统具有高效、环保、水渍损失小,适用范围较广等优点,可替代七氟丙烷灭火系统。但细水雾灭火系统的水渍影响客观存在,并不适用于超洁净要求的精密设备机房。
要点5:超细干粉不能视为七氟丙烷的替代品,不能应用于需要设置气体灭火的场所。
超细干粉灭火系统不能作为七氟丙烷灭火系统的替代系统。说明如下:
(1)干粉灭火的应用并无法规依据,现行标准并不支持干粉灭火系统的应用。
按照消防技术规范体系的适应原则,消防设施的设置场所由防火类规范或专业规范确定,消防设施的设计施工及验收要求由系统类技术标准确定。《建筑设计防火规范(2018年版)》GB 50016—2014明确了自动喷水灭火系统、气体灭火系统、水喷雾灭火系统等自动灭火系统的应用场所,但并未明确干粉灭火系统的应用场所。而且,该规范指出“如在有的场所空间很大,只有部分设备是主要的火灾危险源并需要灭火保护,或建筑内只有少数面积较小的场所内的设备需要保护时,可对该局部火灾危险性大的设备采用火探管、气溶胶、超细干粉等小型自动灭火装置进行局部保护,而不必采用大型自动灭火系统保护整个空间的方法”。也就是说,《建筑设计防火规范》明确指出超细干粉仅限于小空间的局部保护,不能作为大型自动灭火系统。注:《干粉灭火系统设计规范》GB 50347属于系统类技术标准,不能作为系统类别的选型依据。
尤其是,干粉灭火装置难以满足《消防设施通用规范》GB55036第9.0.8条规定,容易被判违反强条。
(2)干粉灭火无法保证足够的浸渍时间,无法满足火灾扑救要求。
由《气体灭火系统设计规范》GB 50370可知,通讯机房、电子计算机房等防护区,以及其他固体表面火灾等,均需保证一定的浸渍时间要求,以确保灭火效果并防止火灾复燃。而干粉灭火系统采用一过性喷射方式,干粉灭火剂属于固体粉未,喷放后较快沉降,很难保证灭火浸渍时间,无法形成有效保护。
(3)干粉灭火系统喷放后无法有效清洁,残留粉末影响设备运行。
干粉灭火系统喷放后,干粉粉末将沉积在地板和设备表面,当沉积在设备内部或电线电缆缝隙时,难以清扫,影响设备散热,吸湿后的干粉更可能导致意外风险。干粉灭火系统尤其不宜应用于电子设备的保护场所。
(4)干粉灭火系统不适用于设备内部火灾。
众多实验表明,干粉灭火系统难以扑救设备内部火灾、电缆隧道(管沟)火灾。其主要原因是干粉灭火剂喷放后沉降较快,弥漫性能差,难以在设备内部和电线电缆缝隙等部位形成有效灭火浓度,更无法满足浸渍时间要求。
不同于气体灭火剂,干粉灭火剂属于固体微粒,即使是超细干粉灭火剂,也仅是粒径不大于15μm的固体粉末;干粉灭火剂喷放后易沉降,弥漫性能差,容易被遮挡,难以满足均匀一致的灭火浓度要求,更无法满足浸渍时间要求。
因此,干粉灭火系统(装置)不宜应用于可能发生设备内部火灾的场所,不应应用于深位火灾场所,也不宜应用于电缆沟、电缆隧道等场所。
(5)综上可知,超细干粉不能视为七氟丙烷的替代品,不能应用于需要设置气体灭火的场所。参见专题:应用误区| 干粉灭火系统(装置)
附录:一图读懂《基加利修正案》
以下内容引自国家生态环境部网站:
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
全部评论
最新 / 最热