- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
楼梯间、前室-能否设置管井或普通电梯!
范肃宁:对于楼梯间、前室内是否可以开设“普通电梯层门和水暖电管道井检修门”,这一问题经常困扰着建筑师,本文对规范及各地方近年来的地标进行了汇总讨论。
1 封闭楼梯间内能否设置电井、管道井检修门?能否设置普通电梯层门?
分析:根据《建筑设计防火规范》6.4.2-2封闭楼梯间,除楼梯间的出入口和外窗外,楼梯间的墙上不应开设其他门、窗、洞口。
结论:无论公建和住宅,都不能在封闭楼梯间内设置电井、管道井检修门,普通电梯层门。
2 防烟楼梯间内能否设置电井、管道井检修门?能否设置普通电梯层门?
分析:根据《建筑设计防火规范》6.4.3-4防烟楼梯间的墙上不应开设除疏散门和送风口外的其他门、窗、洞口。
结论:无论公建和住宅,都不能在防烟楼梯间内设置电井、管道井检修门,普通电梯层门。
3 首层扩大封闭楼梯间内能否设置电井、管道井检修门?能否设置普通电梯层门?
分析:根据6.4.2-4,扩大的封闭楼梯间应采用乙级防火门等与其他走道和房间分隔。因此,如果检修门采用乙级防火门、电梯防火措施按消防电梯,就可以满足消防要求。
结论:无论公建和住宅,首层扩大封闭楼梯间内都可以设置电井、管道井检修门和普通电梯层门。但要注意检修门和电梯层门的性能要求,且各地稍有不同。
4 首层扩大防烟楼梯间前室内能否设置电井、管道井检修门?能否设置普通电梯层门?
分析:根据6.4.3-6,扩大的前室应采用乙级防火门等与其他走道和房间分隔。因此,如果检修门采用乙级防火门、电梯防火措施按消防电梯,就可以满足消防要求。
结论:无论公建和住宅,首层扩大防烟楼梯间前室内都可以设置电井、管道井和普通电梯层门。但要注意检修门和电梯层门的性能要求。
5 独立前室(防烟楼梯间前室)内能否设置电井、管道井检修门?能否设置普通电梯层门?
分析:根据6.4.3-6条文解释,对于住宅建筑,由于平面布置难以将电缆井和管道井的检查门开设在其他位置时,可以设置在前室或合用前室内,但检查门应采用丙级防火门。其他建筑的防烟楼梯间的前室或合用前室内,不允许开设除疏散门以外的其他开口和管道井的检查门。
结论:公共建筑的独立前室内不可以设置电井、管道井检修门。
公共建筑的独立前室内能否设置普通电梯层门,尚有争议。有些地区在电梯满足消防要求时允许设置,有些地区则不允许,应注意地区风险。
住宅建筑的独立前室内可以设置电井、管道井和普通电梯层门。但要注意检修门和电梯层门的性能要求以及防火构造要求,且各地稍有不同。
6 合用前室内能否设置电井、管道井检修门?能否设置普通电梯层门?
分析:根据6.4.3-6条文解释,对于住宅建筑,由于平面布置难以将电缆井和管道井的检查门开设在其他位置时,可以设置在前室或合用前室内,但检查门应采用丙级防火门。其他建筑的防烟楼梯间的前室或合用前室内,不允许开设除疏散门以外的其他开口和管道井的检查门。
结论:公共建筑的合用前室内不可以设置电井、管道井检修门。
公共建筑的合用前室内能否设置普通电梯层门,尚有争议。有些地区在电梯满足消防要求时允许设置,有些地区则不允许,应注意地区风险。
住宅建筑的合用前室内可以设置电井、管道井和普通电梯层门。但要注意检修门和电梯层门的性能要求以及防火构造要求,且各地稍有不同。
7 消防电梯前室内能否设置电井、管道井检修门?能否设置普通电梯层门?
分析:根据7.3.5-3消防电梯除前室的出入口、前室内设置的正压送风口和本规范第5.5.27条规定的户门外,前室内不应开设其他门、窗、洞口。
结论:公共建筑的消防前室内不可以设置电井、管道井检修门。
公共建筑的消防前室内能否设置普通电梯层门,尚有争议。有些地区在电梯满足消防要求时允许设置,有些地区则不允许,应注意地区风险。
住宅建筑的消防电梯前室内可以设置电井、管道井和普通电梯层门。但要注意检修门和电梯层门的性能要求以及防火构造要求,且各地稍有不同。
8 共用前室和三合一前室内能否设置电井、管道井检修门?能否设置普通电梯层门?
分析:共用前室和三合一前室绝大部分情况是住宅建筑中出现的类型,可以按住宅的独立前室和合用前室处理。
结论:住宅建筑的共用前室和三合一前室可以设置电井、管道井和普通电梯层门。但要注意检修门和电梯层门的性能要求以及防火构造要求,且各地稍有不同。
二、汇总一览表
三、规范及各地方近年来的地标汇总
注:
浙江2017-《浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南》浙公通字[2017]89号
北京2018-《消防疑难问题研讨会会议纪要》
湖南2019-《“多审合一”施工图审查过程中有争议的常见问题及处理意见》
江苏2020-《江苏省建设工程消防设计审查验收工作相关规范、标准技术难点问题解答-新建建筑部分》
山东2020-《山东省建筑工程消防设计部分非强制性条文适用指引》
甘肃2020-《甘肃省建设工程消防设计技术审查要点》
福建2020-《福建省房屋建筑工程防火设计若干技术规定(征求意见稿)》
云南2021-《云南省建设工程消防技术导则(试行)(征求意见稿)》
重磅!60万人关注,日浏览量超50万人次的《消防资源网》!隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
全部评论
最新 / 最热