- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
防火分区或楼层可依据各自类别、面积和使用人数确定安全出口数量
问题:
《建筑防火通用规范-解读及应用》7.2.1条第(3)款已明确“本条规定的场所是以防火分区或楼层为单位,当一座建筑中存在不同建筑面积、使用人数或火灾危险性类别的防火分区时,每个防火分区或楼层可依据各自的火灾危险性类别、建筑面积和使用人数确定安全出口数量”。依此可知,对于多个楼层划分为一个防火分区的丁类厂房,当满足每层建筑面积不大于400平方米且每层同一时间的使用人数不大于30人时,即使防火分区建筑面积大于400平方米,仍允许设置1个安全出口(疏散楼梯间)。在该问题中的三层丁类厂房中,即使每层建筑面积为400平方米,防火分区建筑面积达1200平方米,当每层同一时间的使用人数不大于30人时,仍允许设置1个安全出口(疏散楼梯间)。具体参见《建筑防火通用规范-解读及应用》第7.2.1条中的示例3【7.2.1-图示2】。
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
全部评论
最新 / 最热